Извиняюсь, если путаю вас с толкателем каркасников.
Лучше кирпича нет ничего. Если вы дом строите минимум на пару веков.
Ссылки на снопы должны быть у вас под рукой. Если нет - я вам уже не помогу.
Все расчёты идут на армирование. Ни одной строчки в снипах про ширину.
Может расскажите, при каких же это таких условиях в малоэтажном строительстве при соблюдении всех расчётов по армированию и марки бетона не ниже м 250 ( что сейчас применяется повсеместно, если не более) , ширина фундамента 50 будет мала? Думаю, девушке, задавшей вопрос, тоже интересно.
Уважаемая Мила,долго перечитывал Ваш спор с многоуважаемым господином МиДом (Михаилом) и решил добавить свои 5 копеек.
Предлагаю чтобы не быть голословными вместе попытаться найти золотую середину без ущерба для прочности фундамента.И без излишней агрессии .Может я в чём-то буду ошибаться, но попробую на примере askalinы (точнее с её слов) приблизительно представить свои соображения по ширине фундамента.
Наверно никто не будет спорить с тем,что конструктивно фундамент ( в данном случае лента) служит для того чтобы передать нагрузку от всего здания на грунт.При этом не разрушаясь.Для этого упрощённо рассмотрим 1 погонный метр наружной части здания.(Лента под капиталкой будет воспринимать нагрузки в 1,5 -2 раза существеннее.)Попробуем собрать нагрузки из того что знаем:
Вес фундамента - лента 0,5*1,2=0,6. И умножим на плотность бетона 2500 кг./м. куб. - 0,6 *2500=1500 кг.
Вес цоколя из кирпича высотой 1 метр при плотности кирпичной кладки 1800кг./м. куб. -0,5*1800=900 кг.
Вес от перекрытий(полов) по цоколю и первого этажа(при пролёте 6 метров) примем по 1280 кг.Итого 2560 кг.
Вес стяжки по перекрытию 1-го этажа 0,12 м. По цоколю(полу) неизвестно(примем 5 см).Итого 0,17 м при плотности 1800 кг./м.куб. получаем приблизительно 1100 кг.
Вес стен из бутового кирпича и облицовочного (всего 0,5 м. толщиной и высотой на 2 этажа 6 метров) 4500 кг./м. куб.
Вес штукатурки,чердачного перекрытия ,кровли,от снеговой нагрузки,мебели и временную нагрузку для упрощения возьмём 1500 кг(могу ошибаться не считал точно).
Итого получаем 1500+900+2560+1100+4500+1500 =12060 кг. Кажется ничего не упустил.
Иными словами грунт под лентой шириной 0,5 метров и длиной 1 метр воспринимает 12060 кг.Или 24120 кг/ м.кв.
Посмотрим табличные значения расчётных сопротивлений пылевато-глинистых (непросадочных) грунтов - супесей,суглинков и глин.
Будем рассматривать среднее значение для глин и максимальное для супесей и суглинков - 3 мПа или 300 кгс /см.кв.Или 30000 кг /м. кв.
Не буду грузить формулами,но по расчёту выходит 24120/30000=0,8 метра минимальная ширина подошвы фундамента под наружней стеной.Как-то так
Ошибся в расчётах,пересчитал.Так вроде правильно.Под капиталкой по расчётам 0,95 м. получается.